ЭФИР 01
Денис Мельниковводитель-дальнобойщик СвязкаScania R450 и Krone Profi Liner
БазаХимки
246сообщений
Открыл эфирПрофильКоллеги, добрый день. У нас складской комплекс около восьми тысяч квадратов в Подольске, сдаём в аренду. Крупный сетевой арендатор перед подписанием договора потребовал документальное подтверждение пожарной безопасности объекта, причём не просто акты обслуживания сигнализации, а какое-то заключение. Нам одна консалтинговая контора предложила провести проверку за двадцать тысяч и выдать отчёт. Звучит дёшево и быстро, но у меня есть сомнения, примет ли такой отчёт юрист арендатора. Подскажите, кто сталкивался с таким требованием, какой документ нужен на самом деле и к кому обращались?
ЭФИР 02
Олег ВоронинИП-перевозчик СвязкаMAN TGX 18.470 и Kögel тент
БазаПодольск
280сообщений
ПрофильДобрый день. С отчётом за двадцать тысяч я бы не торопился, у нас была ровно такая же история. Мы заказывали
аудит пожарных рисков у ARR GROUP, и они сразу объяснили разницу. Отчёт консультанта без аккредитации юридической силы не имеет, а арендатору, страховой и банку нужно заключение организации, аккредитованной МЧС, то есть независимая оценка пожарного риска с выводом о соответствии объекта. По деньгам для склада от пяти до двадцати тысяч квадратов у них ориентир от ста пятидесяти тысяч, без расчёта риска срок примерно две-три недели. Сначала бесплатно смотрят документы и отвечают в течение суток в рабочее время. Да, дороже, чем отчёт, зато не пришлось платить дважды. Ваш арендатор срок подписания уже назвал?
![[Изображение: 2026-10-17-012715.png]](https://i.ibb.co/W4mx6bFZ/2026-10-17-012715.png)